一.剪力墙结构类型的确定: O, o: l! l6 G( Y
剪力墙结构,即由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。目前结构墙结构广泛应用于高层住宅建筑,但对于抗震设防烈度较高的区域,诸如北京,由于当地不认可异形柱规范,故即便6层高的住宅楼也会采用剪力墙结构体系。1 r. M3 ]7 a# J- i. o# i9 L) D
需要注意的是:对于对品质要求不高的住宅建筑可采用框架-剪力墙结构体系。通常来讲对于框架-剪力墙结构框架承担的倾覆力矩在20%-30%是比较经济的。 R9 `8 U N8 ^/ u6 O' ]
二.剪力墙结构的布置原则
9 `/ A7 J& w+ {& l; g, |! h1、尽量在角部布置剪力墙。* l+ O4 o3 a3 ]7 l" m: u
2、核心筒,竖向交通处布置剪力墙。/ |4 K* k4 ~ J$ ]1 j
3、在离刚心最远处要特别加强。
! \0 t; c5 K! p3 s4 h* n4、墙体尽量布置成L、 T等简单形式,不要过于复杂,同时剪力墙的翼墙长度尽量大于等于翼墙厚度的3倍,以减少约束边缘构件的长度及配筋。. [0 | G2 ~5 V/ l& x3 D9 b
5、尽量减少短肢剪力墙的出现,当短肢剪力墙承受的倾覆力矩超过30%时,即为具有较多短肢剪力墙的结构,此种结构短肢墙承受的倾覆力矩不宜超过50%, B* C9 h7 P) e' E/ D% b
6、墙长度不宜大于8m,避免受弯后产生大裂缝及拉断钢筋。$ t: C! u. g& U8 T- A" s7 A7 b
7、避免刚度突变,比如出屋面电梯间要适当加强,减小鞭稍效应。, ` |8 k* V$ ]
三.剪力墙结构的主要经济指标
3 S$ X' R* O# E/ [8 V1 J' u1、层间位移角 1/1000(广东地区1/800)
1 s6 s& T" R+ v4 N层间位移角越接近限值,表明其刚度越适宜。
; G0 P8 ?& H$ R" r$ E& Y, f7 R' z2、墙肢间距【经验数据,经供参考,具体情况要根据具体的房屋层数高度及风载大小等综合考虑。】 w! ~0 m9 ~, @% g
低烈度区( 6、7 度区)剪力墙的间距一般为 6~8m;高烈度区( 8度区)剪力墙间距一般为3~5m。$ g2 l& T* O# A7 b. S. d
3、钢筋及混凝土含量
$ e C. D1 n ]- B3 U7 I剪力墙结构钢筋及混凝土指标一览表
- I$ `% t! Z |7 r: }. x3 g8 M注:此表为结构规则,场地条件良好等对结构有利条件下得到的数值,具体要视工程情况而定。9 V. x- i, A, h0 S, f
四.剪力墙结构的注意事项
1 a0 o* l3 \1 G( @8 Y1、在框架剪力墙结构中,单片剪力墙承受的水平剪力不应超过30%。
' Y: B- r& s% S- T% N: x5 Q4 n8 [2、注意短肢剪力墙、一字墙的轴压比限值及相应的配筋率要求(高规 7.2.2)。
: A/ n8 I, g" P. U) |# s" X ^3、一字形独立剪力墙是指纯独立的,若与它有连梁相连,则不是一字形独立剪力墙。并要注意此种剪力墙底部加强部位及其他部位的墙厚要求。% E' ~$ f6 ^+ N9 S# ~' D+ W2 A
4、除首层外,变截面处的轴压比容易超,要注意查看。8 P# n8 Z3 t" w7 T
5、剪力墙墙身及边缘构件配筋不必过分放大,满足规范即可。
3 A1 t% H$ a, @. M4 ^五.工程案例对比
5 H( K3 @2 u. _5 ?. [: z1 D: S* V3 F( ?
优化前结构平面布置图( b; E- ]' k3 q8 M- z- H, A
优化后结构平面布置图2 ?- N# H0 R5 `- K% j
案例分析:" w/ s7 O4 p9 Z4 q/ a
该工程位于抗震设防烈度6度区,设计地震分组第一组,场地类别为Ⅲ类,层数为9层,优化前的剪力墙设置过多,浪费严重。优化后每平方米节省钢筋29kg,每平米节省结构造价约200元。& |/ O) S8 f- R7 i4 C0 k
结语. X3 M( r3 `; o, E
剪力墙的布置从根本上决定了一个工程的造价,尤其是对于规模比较大的高层建筑开发这一点就体现的尤为明显。剪力墙的布置清爽、合理,也会方便整个建筑的使用,装修,同时还会缩短工期。
& b3 k# d- H4 t1 X9 R- a( g
: T. t3 c% d. x6 Y4 e6 c
# y3 ^5 W; E8 d( ~" B$ n: |' O |