  智能点料机火灾探测报警装置清洁周期时间需结合产品类别、使用场景及规范标准综合确定,以下属于具体建议:+ \9 P( F; Y" s
  一、按产品类别明确周期时间5 t6 O+ [/ x+ k) L
  有报脏功能性的火灾探测系统
4 [1 x) h( \& C6 B  需要在报脏时能清洗保养,防止敏感度下降或乱报。
# f! N# ~: h+ {. J9 p3 w' o  无报脏功能性的火灾探测系统
* S, F( Z% d4 j  [/ j7 t0 {  按说明书规定清理:优先选择遵照产品说明书里的保养周期提议。2 `4 F. @# P+ p& a6 x5 F+ ^- n
  使用说明无明确规定时:建议每2年清理或校准一次,保证探测仪质量稳定。" ?$ }4 G5 c, n3 ]: B; Y  D2 \* S
  二、按使用场景调节周期时间6 M5 s0 U# J! U0 ]1 p
  环境污染严重场地(如加工厂、库房、餐厅厨房)
6 O$ x1 S  m# o5 ~  受尘土、厨房油烟影响较大,需减少清理周期时间。提议初次清理在投入使用2年之后开展,以后每过1-2年清洗一次,避免敏感度减少。
+ s7 s1 r3 P5 w  自然环境不错场地(如写字楼、住房)" i" z5 j4 L0 _/ |% R. X* l
  环境污染偏少,可适当延长清理周期时间。初次清理在投入使用2年之后开展,以后每过2-3年清洗一次,均衡维护费用与性能测试方案。! K* e( g7 {. e5 Z0 V
  三、独特元件的清理周期时间
9 ~4 d3 R6 F6 t& |  根据管道采样的呼吸式感烟火灾探测器
; y% m2 e$ _% Y1 r$ A1 e  火灾探测报警装置的空气采样器路需按时吹洗,避免敏感度降低或不报警。提议每个季度查验管道情况,如果需要清理。' a0 s% k; l; U  P& ^, ?! S; ?
  消控室部件
- A( L1 z, Z- |# D6 B  外壳内部和表面:每月清洁一次;+ P' C; m3 |* W3 a+ I" i
  内部结构电源电路模版、部件及接线方法:每个季度清洁一次;
  U, r9 k- c$ I6 A/ b" \! m: _  机器设备外界配电线路:每个季度检查并清理。
/ p5 ]$ n8 q0 g0 z5 v& {