防爆记录仪可燃气体探测器判别合格的方法:
8 r! b, L0 ?. g" S0 [% M 一、对探测天然气、液化气的气体探测器的判定符合下列规定:9 b$ v! j1 Y+ Z% l0 ~# F
1.但气体探测器报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±10%LEL时为合格;" @1 d# `0 H5 z& ^& j I7 }
2.当气体探测器的报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±10%LEL,但仍1%LEL——25%LEL范围内时为准用;
8 r9 I/ ^( l; n1 r( d 3.当气体探测器的报警动作值超过上款的规定时为不合格;& I; `2 H. Q8 U- x) W9 C- ?8 F
4.对有低、高限报警的气体探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在40%LEL-60%LEL之间时为合格,当超出时为不合格;
: T4 I) }2 t- l' P$ g+ }2 | 5.声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。! }, i: C* x. z2 I! T
二、对人工煤气气体探测器的判定应符合下列规定:% _4 r; b% B2 O0 ^7 }% a
1.一氧化碳探测器的判定应符合下列规定:$ }( P A& r. L8 ]$ [/ _* p6 c$ s
1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±160×10负六次方时为合格;
2 i/ i$ s3 P# p" o: e 2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±160×10负六次方,但在50×10负六次方-300×10负六次方范围内时为准用;% x0 y5 U) o4 ~3 K. U: @& G2 K
3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格; B9 D1 y3 b3 X, H
4)对有低、高限报警的探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限探测器动作值400×100负六次方-600×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;
8 L( H4 e: e; z1 K4 U M, G# E# ~/ \ 5)声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。
' `4 U0 K, w/ p# f" f E; ? 2.氢气探测器的判定应符合下列规定:; R' m1 |' j3 [, G! S; t
1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±400×10负六次方时为合格;
% R5 ?1 I" L* q1 \' _8 A* q& h 2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±400×10负六次方,但仍在125×10负六次方-750×10负六次方范围内时为准用;& W1 S: e+ D: p) i& K
3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;
_( y }0 D! Z 4)对有低、高限报警的探测器应需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在1000×10负六次方-1500×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;1 N$ v) X) f7 G
5)声光报警及联动功能应符合产品说明书规定。
% Q, F* ~2 P5 d5 G4 U 三、有浓度显示的探测器的判定应符合下列规定:0 U" { U; ?3 `5 Z% d9 N
1.每点示值的误差不超过±10%为合格;3 D+ ^. m; s/ F2 l4 K) E9 {. h t
2.只有两点超过±10%,但不超过±15%为准用;8 g$ y: Q5 m/ V& q
3.其余为不合格。
9 {- R N, [3 f' a 四、不完全燃烧探测器的判定应符合下列规定:3 m- ^. }0 u. a0 H$ }5 ?4 c2 }
1.当符合下列规定时为合格,否则为不合格:
5 {8 L9 }8 _1 Y6 H9 B. I& B 1)当浓度为0.050%-0.055%的一氧化碳气体试验,在5Min内报警;
' t7 v( A: h% W& R+ s; y6 j" R 2)当浓度为0.0025%-0.0030%的一氧化碳气体试验,在5min内不报警。/ d. \/ r$ {" D& ^" K
2.声光报警功能、联动功能应符合报警说明书的规定。* o; B# e9 V# R8 b
五、批量产品检查结果的处理应符合下列规定:
0 I) t) b, j& a2 A$ q 1.同一建筑物内(或同时投入使用的建筑群),同一品牌、同一时间投入使用的探测器可列为一批;
. m! S9 W7 e5 U+ }9 w- Y# q 2.当一批产品中无不合格者时,整批可继续使用到有效期结束;: e# s* K: e1 U& O& [/ z# k. B
3.当一批产品中,不合格探测器小于批量的30%时,经更换并检验合格后,整批可继续使用到有效期结束;
% @9 Q* s m. W$ m" Z 4.当一批产品中,不合格探测器大于批量的30%时,应整批更换。
4 M/ \" |1 L8 B# B |