找回密码
 加入怎通
查看: 163|回复: 2

防爆记录仪可燃气体探测器判别合格的方法

[复制链接]
heshao 发表于 2025-07-15 12:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  防爆记录仪可燃气体探测器判别合格的方法:" I8 c8 x- D1 E7 b; J  S2 z
  一、对探测天然气、液化气的气体探测器的判定符合下列规定:
- I" \- i: |- p& g+ G+ C  1.但气体探测器报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±10%LEL时为合格;
( k, [' z* B! q  2.当气体探测器的报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±10%LEL,但仍1%LEL——25%LEL范围内时为准用;" p6 B+ o- |9 A: z7 M7 I  j7 `& s
  3.当气体探测器的报警动作值超过上款的规定时为不合格;
' @" J3 Y8 }; F" f  4.对有低、高限报警的气体探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在40%LEL-60%LEL之间时为合格,当超出时为不合格;- z+ [; b, Y# q  I, `7 Z
  5.声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。; T3 L/ B* u& K2 g: c" o
  二、对人工煤气气体探测器的判定应符合下列规定:9 z' p1 x& {1 U* c7 ]. f
  1.一氧化碳探测器的判定应符合下列规定:
5 e" S% ]/ u. q) ~, m5 E  1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±160×10负六次方时为合格;
0 }# [) O9 o* s" p& k  \/ f  2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±160×10负六次方,但在50×10负六次方-300×10负六次方范围内时为准用;
! ?# y6 c; E. w  3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;+ ^2 C1 K; p! N3 U) H7 z
  4)对有低、高限报警的探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限探测器动作值400×100负六次方-600×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;
5 q0 |! E6 T6 L$ N1 D* Z% Q  5)声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。
- J! T% i( K( U5 ?1 N  2.氢气探测器的判定应符合下列规定:
3 J* P" F% D" X" U0 B  1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±400×10负六次方时为合格;+ x6 {2 i/ I% F2 o3 i0 V# f
  2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±400×10负六次方,但仍在125×10负六次方-750×10负六次方范围内时为准用;
5 w  i8 ^# N5 K* ~5 E6 S7 w' ^  3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;# I, D& Q( N3 E1 g9 t; N4 _6 w
  4)对有低、高限报警的探测器应需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在1000×10负六次方-1500×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;( A6 n" Z( X. X# N- p
  5)声光报警及联动功能应符合产品说明书规定。
8 Q8 ^! `9 R3 m. H  三、有浓度显示的探测器的判定应符合下列规定:( v9 w& T9 c. i
  1.每点示值的误差不超过±10%为合格;) C! Y+ \/ b' \: a- Q
  2.只有两点超过±10%,但不超过±15%为准用;
! r: o; Y7 A) `$ P& a7 Y. S4 J  3.其余为不合格。
9 b6 m: n9 x  l/ \  四、不完全燃烧探测器的判定应符合下列规定:1 F! V$ n8 a& t& e& f' s- ~
  1.当符合下列规定时为合格,否则为不合格:
9 Y$ u; A9 E! F+ ]* a  1)当浓度为0.050%-0.055%的一氧化碳气体试验,在5Min内报警;8 [0 C4 T, I) w, _! \& @( K; M
  2)当浓度为0.0025%-0.0030%的一氧化碳气体试验,在5min内不报警。, l  j* \0 D8 h- [) H) y
  2.声光报警功能、联动功能应符合报警说明书的规定。
( |  ]% S; M9 {7 u7 W1 Q) I  五、批量产品检查结果的处理应符合下列规定:  H6 Z( H  z% \9 v
  1.同一建筑物内(或同时投入使用的建筑群),同一品牌、同一时间投入使用的探测器可列为一批;
7 T+ \5 `7 R/ O# d) |% B% C$ c4 p  2.当一批产品中无不合格者时,整批可继续使用到有效期结束;
" `6 i! e' X; X7 H7 c1 x' J6 a2 w  3.当一批产品中,不合格探测器小于批量的30%时,经更换并检验合格后,整批可继续使用到有效期结束;
8 {3 z& ?  A/ O7 O  4.当一批产品中,不合格探测器大于批量的30%时,应整批更换。
1 t1 H3 P/ j9 @* A# R8 W* B
回复

使用道具 举报

米聊 发表于 2025-11-11 04:43:07 | 显示全部楼层
分析得很透彻,很多细节都说到点子上了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

闻香识女人 发表于 2026-03-14 13:34:46 | 显示全部楼层
说得很实在,没有夸大其词,这种真实分享太难得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入怎通

    本版积分规则

    QQ|手机版|小黑屋|网站地图|真牛社区 ( 苏ICP备2023040716号-2 )

    GMT+8, 2026-3-17 02:36 , Processed in 0.053831 second(s), 25 queries , Gzip On.

    免责声明:本站信息来自互联网,本站不对其内容真实性负责,如有侵权等情况请联系420897364#qq.com(把#换成@)删除。

    Powered by Discuz! X3.5

    快速回复 返回顶部 返回列表