  防爆记录仪可燃气体探测器判别合格的方法:; j, B% l; @% K& a8 O4 G
  一、对探测天然气、液化气的气体探测器的判定符合下列规定:/ b  {* L9 b5 T4 a. s6 C
  1.但气体探测器报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±10%LEL时为合格;
/ _" m. \) z( Y% B/ Y  2.当气体探测器的报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±10%LEL,但仍1%LEL——25%LEL范围内时为准用;
, ?( w. G* U) [% d; n  l  3.当气体探测器的报警动作值超过上款的规定时为不合格;+ D3 y, ~( T' U! V) m
  4.对有低、高限报警的气体探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在40%LEL-60%LEL之间时为合格,当超出时为不合格;8 V/ i* C/ Q# R! A0 j
  5.声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。
% z: `# I$ m3 w' ]- P1 y  q+ Q  二、对人工煤气气体探测器的判定应符合下列规定:
5 `7 G" z" M1 T% ^  1.一氧化碳探测器的判定应符合下列规定:& G! Y# f: o) d. O
  1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±160×10负六次方时为合格;& y; R  E4 x8 Y8 \8 A4 R
  2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±160×10负六次方,但在50×10负六次方-300×10负六次方范围内时为准用;
# G3 d9 G! D0 p  3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;
. ^3 L8 C) t% G4 o  4)对有低、高限报警的探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限探测器动作值400×100负六次方-600×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;2 v8 c: h' x# w$ K& n. O! D
  5)声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。
6 `( s( v" H9 U  P. J3 a& j  2.氢气探测器的判定应符合下列规定:
) u4 c0 m7 H3 A2 f+ ?/ c. C  1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±400×10负六次方时为合格;# x7 p0 R5 L1 d5 U% Q& n
  2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±400×10负六次方,但仍在125×10负六次方-750×10负六次方范围内时为准用;. D" e" {) [/ w: o
  3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;* M2 ^$ c0 E# w7 S0 b5 T% u
  4)对有低、高限报警的探测器应需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在1000×10负六次方-1500×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;0 z* H* J2 F0 v' A4 I# e7 D
  5)声光报警及联动功能应符合产品说明书规定。
$ I$ c7 ]# _2 i. [( T. G# W  三、有浓度显示的探测器的判定应符合下列规定:+ B/ O8 D3 ~. h$ p
  1.每点示值的误差不超过±10%为合格;
! d; S3 s0 w+ R! [7 w  2.只有两点超过±10%,但不超过±15%为准用;
3 e0 k5 A" N2 B8 |  3.其余为不合格。
) x0 P4 r' q+ Y8 T  四、不完全燃烧探测器的判定应符合下列规定:! {! Z7 J' O6 n7 |' y
  1.当符合下列规定时为合格,否则为不合格:' l2 Z' n5 b  S& C) U9 B
  1)当浓度为0.050%-0.055%的一氧化碳气体试验,在5Min内报警;
- S& m4 |5 b: U$ @+ |( ]% {  2)当浓度为0.0025%-0.0030%的一氧化碳气体试验,在5min内不报警。. g$ R  }) E, W4 {& z& w
  2.声光报警功能、联动功能应符合报警说明书的规定。; F& }$ q. I: @0 x: ?$ B0 O
  五、批量产品检查结果的处理应符合下列规定:' _  U. X1 j4 F0 L
  1.同一建筑物内(或同时投入使用的建筑群),同一品牌、同一时间投入使用的探测器可列为一批;! j7 ]0 t8 P& ]9 f
  2.当一批产品中无不合格者时,整批可继续使用到有效期结束;
2 N, _; f) u& K7 H  3.当一批产品中,不合格探测器小于批量的30%时,经更换并检验合格后,整批可继续使用到有效期结束;4 j0 P" t! E; i" g
  4.当一批产品中,不合格探测器大于批量的30%时,应整批更换。
) [; j( F% G' v  ]( X

暂时无法加载帖子列表

回复

使用道具 举报

米聊 发表于 2025-11-11 04:43:07 | 显示全部楼层
分析得很透彻,很多细节都说到点子上了~
回复

使用道具 举报

闻香识女人 发表于 2026-03-14 13:34:46 | 显示全部楼层
说得很实在,没有夸大其词,这种真实分享太难得了
回复

使用道具 举报

知足常乐 发表于 2026-03-17 02:41:38 | 显示全部楼层
完全赞同,我也是这么认为的,英雄所见略同~
回复

使用道具 举报

可日斤 发表于 2026-08-01 03:56:43 | 显示全部楼层
这个分享太实用了,刚好能用到,感谢楼主!
回复

使用道具 举报

北上广不相信 发表于 2026-08-01 12:51:39 | 显示全部楼层
内容很干货,没有多余的废话,值得反复看
回复

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入怎通

    本版积分规则

    QQ|手机版|小黑屋|网站地图|真牛社区 ( 苏ICP备2023040716号-2 )

    GMT+8, 2026-10-27 21:56 , Processed in 0.047059 second(s), 25 queries , Gzip On.

    免责声明:本站信息来自互联网,本站不对其内容真实性负责,如有侵权等情况请联系420897364#qq.com(把#换成@)删除。

    Powered by Discuz! X3.5

    快速回复 返回顶部 返回列表