智能点料机对于可燃气体探测器电源用几根线?首先我们需要看看你的是什么样式的探测器,这里我们来分别介绍一下这几种不同的方式。* p* q; c+ x( _7 n
; p @* z2 v8 \4 J1 H% E/ n
一:一般情况下探测器都是需要2根电源线,正极和负极,除了这2根电源线外,还有信号线,信号有不同,因此信号线的数量也是不同的,有些是用到4-20mA ,需要2根信号线,这类的探测器一般是3线制仪表,分别是V,S,G; 也有些仪表设计成电源V+, V-, 信号I+和I- ,这种属于四线制仪表,目前比较少,还有一种是两线制仪表,电源和信号同属于共用,属于有源两限制表,这种表要求仪表本身为低功耗,否则是不可能做成两线值的可燃气体探测器,所以说在检测可燃气体的探测器中,基本上是没有两线制的,因为可燃气体探测器它的内部传感器用的是催化燃烧传感器,这种传感器自身功耗都是比较大的,所以导致仪表整机功耗大无法实现Z低功耗小于4mA。只有很多用电化学低功耗传感器才可以实现低功耗做两线仪表
) ]4 d. a9 J6 E; y4 T, b
* F0 ]1 u$ R0 c 所以我们在这归纳一下,测试易燃易爆的可燃气体,或者说用催化燃烧原理的可燃气体探测器的电源线一般都是三根线或者是四根线。这只是电源和模拟量信号需求的数量。0 J0 E! e8 ^# N8 q
/ r* H7 ^3 a: N5 b; ]
二,我们在来说说信号线根数的分析,这我们就要看需要哪些信号了,例如我们需要用到RS485通讯接口的,就会有A+,B- ,两根线了。另外如果还需要开关量继电器信号则,一般是需要开路信号,报警的时候闭合,所以就会有COM和ON的两个线,因此我们需要根据需求来确认信号线的根数。: y1 y+ B( V: y) o/ c' x
, u. I! N+ _& h3 I7 U1 Y" V
三,我们还要注意一个选用电源线的规格这个跟仪表与电源之间的距离有一定的关联,一般50米内可以选择0.75mm2的细线,如果上了百米的线路我们都建议选择1.5mm2单根粗细的电源芯线。$ ]3 `1 B; q2 Q; |
+ J c9 X: ]( W& R* Q
四,我们在总结一下,点型可燃气体探测器电源用3根或者是4根芯,如果用到对外输出RS485,则需要多加一种专业的2芯屏蔽双绞线,如果还需要对外开关量的报警输出信号线,还需要增加2芯线。所以我们根据需求选择合适的线芯电缆。3 r) V/ o. {6 ^: `- i( @& I
4 L7 Z8 c" d2 B2 R- o% E2 f7 { |