     智能点料机一氧化碳会危害我们人体的健康,如果一氧化碳中毒厉害的话会导致人死亡,这时就需要用到一氧化碳检测仪了。一氧化碳检测仪的主要功能是用来检测作业环境中一氧化碳的浓度值。当作业环境中一氧化碳的浓度超过了一氧化碳检测仪预设的一个安全浓度时,一氧化碳检测仪就会发出报警信号,用来提醒现场作业人员注意防护和采取必要的应急措施。那么一氧化碳检测仪的性能要求都有哪些呢?下面小编就为大家详细介绍下。. Z. N0 t& |9 p9 p, G4 r3 t

9 F% u, C1 D8 c  一氧化碳检测仪的性能要求如下:
6 ~4 `2 G/ j/ V- ^2 k/ q2 [  |7 w: ]& g2 B" }/ d2 V
  1、正常使用状态下的一氧化碳气体检测仪的测量范围应达到0-2000umol/mol,测量MAX值应不小于2000umol/mol。; u" X, @) J5 N

& l+ w6 ?3 K& z! a4 `2 Z  2、用户所选择使用的一氧化碳气体检测仪指示值误差应在±5umol/mol范围内,而相对误差应在±10%范围内,仪器所具有的读数越精确越可以表示出气体的浓度。
% A5 u/ |; [5 \% v1 J- m) _- a6 K) k2 ^2 _9 q4 p- x% h) q$ r
  3、正常使用状态下的一氧化碳气体检测仪响应时间应满足以下标准:扩散形式的一氧化碳气体检测仪响应时间应小于60秒内,而吸入式一氧化碳气体检测仪响应时间则应小于等于30s。- `* [6 R: S( T  N7 _" G8 t
5 |3 W( w% f" M! X$ }4 N
  4、一氧化碳气体检测仪的漂移程度应处于以下范围内:零点漂移应±3umol/mol,量程漂移应±5%。
, N  d- f6 N9 K# {
& E; t" \* n7 x, n! N# a' S" j  以上关于一氧化碳检测仪的性能要求就为大家分享到这里,希望这篇文章对大家有所帮助。如果还有其他关于一氧化碳检测仪的问题想要了解,可以关注厂家或给小编留言,我们期待与您一起探讨!