气运成像仪气体检测仪是一种可以检测气体的仪器,有很多种,如便携式气体检测仪、固定式气体检测仪、复合式气体检测仪、单一式气体检测仪、有毒气体检测仪、可燃气体检测仪等等。那么大家对气体检测仪的正确安装要求了解多少呢?下面小编就来介绍下。% r9 t3 F& e6 l5 k: Y
6 Q* o; e' i; g ~, I6 p 气体检测仪的正确安装要求: 6 _0 I$ d8 q3 |9 r & R# |! ^7 u0 P4 p2 L 1、如果安装点上游有90°弯头或下行接头,上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 8 w4 R9 r8 R- d7 T5 J. V5 P $ w0 X, m; \/ \, P 2、如果安装点上游在同一平面上有90°弯头,上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。9 B, \9 e+ ^. Z0 a8 N
& P6 t0 Q5 s/ o$ G/ B) p. e- n 3、如果安装点上的上游有渐缩管,上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 6 D* J( X1 j2 S/ l+ G R! c6 v( J7 Z # c/ \* C& h' G. s C 4、如果安装点上的上游有渐扩管,上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。+ p6 x8 M! S- T$ @' N
4 a6 `0 F5 c7 z. H$ X. w 5、气体检测仪上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、压缩机,上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。" E6 Z& g1 j; {1 ?
7 Q* Q+ l t. d# d 6、流量调节阀或压力调节阀尽量安装在气体检测仪下游5D以远处,若安装在流量计的上游,上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。( _5 C" f1 u. m- o+ n* ^ x
+ _& s. J7 Q/ w. m! r+ J 以上关于气体检测仪的正确安装要求就为大家分享到这里,希望这篇文章能对大家有所帮助。如果还有什么不明白的地方可以给小编留言,我们会尽快为您解答。* l+ Q7 J: u3 s0 e$ o/ F6 z) W