气运成像仪可燃气体探测器判别合格的方法:
1 D: ^, U( k$ I c2 |5 s6 P6 O& R" e 一、对探测天然气、液化气的气体探测器的判定符合下列规定:9 K* G/ G; E9 |
1.但气体探测器报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±10%LEL时为合格;
% G8 [ d% ?7 y' n 2.当气体探测器的报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±10%LEL,但仍1%LEL——25%LEL范围内时为准用; p* z1 W& ~: f! ~; O# Y
3.当气体探测器的报警动作值超过上款的规定时为不合格;
8 A4 c) _# j8 D6 K 4.对有低、高限报警的气体探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在40%LEL-60%LEL之间时为合格,当超出时为不合格;9 G, j6 t) i, E4 I, ^/ t/ N
5.声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。
7 L1 ?6 Q7 G* u 二、对人工煤气气体探测器的判定应符合下列规定:
6 o! R1 _6 N& o! y( r, X% o 1.一氧化碳探测器的判定应符合下列规定:
4 ^6 T* g+ S: o b 1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±160×10负六次方时为合格;
! n% M1 W* b& o 2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±160×10负六次方,但在50×10负六次方-300×10负六次方范围内时为准用;
% S4 l5 F+ o" H6 b: T 3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;3 ]! _1 h! }' c! f1 Q& c( ?: K
4)对有低、高限报警的探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限探测器动作值400×100负六次方-600×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;( D5 \, d y5 q0 g
5)声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。' v: C- s) @" Z
2.氢气探测器的判定应符合下列规定:& k7 L0 w: f. \
1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±400×10负六次方时为合格;% m) ?0 o/ ? ~: p2 Y
2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±400×10负六次方,但仍在125×10负六次方-750×10负六次方范围内时为准用;
7 K+ S# W7 Y. c0 e 3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;8 \$ Y% g4 C0 x7 C; V& ^
4)对有低、高限报警的探测器应需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在1000×10负六次方-1500×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;/ j/ E+ l+ Q6 N0 j A: m D, u
2 e& r2 C% I. O _. N/ `( E |