气运成像仪可燃气体探测器判别合格的方法:" ?' U% f, Y$ R" Z4 V1 {/ L
一、对探测天然气、液化气的气体探测器的判定符合下列规定:
$ {; L" r5 D2 R6 D 1.但气体探测器报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±10%LEL时为合格;% j6 b% Z/ y' C% k
2.当气体探测器的报警动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±10%LEL,但仍1%LEL——25%LEL范围内时为准用;
1 ]" f' u+ M3 p( [) s+ q# m 3.当气体探测器的报警动作值超过上款的规定时为不合格;, |) H4 ~% S/ z" q7 ?
4.对有低、高限报警的气体探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在40%LEL-60%LEL之间时为合格,当超出时为不合格;$ _6 l1 C+ Z1 ^- e9 C$ }7 c
5.声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。
: l9 W1 ~; a# W+ ] 二、对人工煤气气体探测器的判定应符合下列规定:
, _6 l3 ?+ a6 D) L* l 1.一氧化碳探测器的判定应符合下列规定:+ R, z7 W% S P8 c4 _8 E7 v
1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±160×10负六次方时为合格;0 A- R5 ^( m' H* b+ x( s
2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±160×10负六次方,但在50×10负六次方-300×10负六次方范围内时为准用;( v, d9 @2 ]+ Z P
3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;6 P6 O0 F& i2 M' I- H/ A
4)对有低、高限报警的探测器应按需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限探测器动作值400×100负六次方-600×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;, X8 n4 S5 V; T. \
5)声光报警及联动功能应符合产品说明书的规定。
, L+ Y% P/ O+ } c o. x9 J 2.氢气探测器的判定应符合下列规定:
7 {4 |5 P7 z: g+ M# W: F8 k; x& S 1)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差不超过±400×10负六次方时为合格;, h6 S" \0 t) e9 n# e ~& K
2)当探测器的动作值与铭牌上标明的报警设定值之差超过±400×10负六次方,但仍在125×10负六次方-750×10负六次方范围内时为准用;
2 L! W$ m; g2 I. b* K1 l6 ^ 3)当探测器的动作值超过上款的规定时为不合格;0 d8 B9 Y2 F7 U8 O0 Z& n5 |$ I
4)对有低、高限报警的探测器应需要设置低、高限报警,分别检验;低限报警判别应按本条1-3款执行;当高限报警动作值在1000×10负六次方-1500×10负六次方之间时为合格,超出时为不合格;0 }' n- ]- N' H6 [$ M
8 T, N* ?! t$ l0 H+ s% b0 a+ @ |