找回密码
 加入怎通
查看: 283|回复: 1

施耐德高压授权柜MVnex的安装和调试方法?

[复制链接]
gdfdgdfd 发表于 2024-12-21 19:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间继电器        . f5 C4 r( R  m5 P& N
施耐德高压授权柜 MVnex 的安装和调试方法如下:
$ t0 B+ U' z- G1 z, d: @8 G% Q* P# R: D) o
安装( P* E2 U' n% I" a: |

: f2 K" S% N4 W基础施工:开关柜基础应采用预先加工好的金属槽钢,按电力建设施工及验收技术规范施工。基础框架槽钢外延距离与开关柜本体框架尺寸一致,总长度根据开关柜布置及台数确定。预埋时需进行水平校准,水平及平直度误差每米不超过 1mm,总误差不超过 2mm,且顶面比配电室地坪高出约 3-5mm.
8 L' y. X+ u) y" [柜体安装:将开关柜平稳吊运至基础框架上,用螺栓固定,确保柜体垂直、水平,各柜体之间的连接紧密、整齐,母线连接部位接触良好,螺栓紧固力矩符合要求。
4 a0 x, |+ {1 s3 d' I3 y* s内部元件安装:按设计要求和安装说明书,将断路器、隔离开关、接地开关等元件安装在相应位置,连接牢固,动作灵活可靠,各元件的参数与开关柜的额定参数相匹配。
: @/ S+ T  z% F0 `: a9 P3 ]' L. p! i) |5 q6 S. ?" t

6 ]2 s# B& d4 a. G& u. Z% g
8 d% s1 g7 @6 t: c4 ?, w二次回路接线:二次回路接线应整齐美观、衡平竖直,符合工艺规范。导线两端有线号,线号位置正确。电气间隙和爬电距离符合二次接线施工规范,导线穿过金属隔板、母线、仪表门线把等处需做防护处理.
4 v6 U- v3 B1 O$ p调试
* V: x, @: g/ l0 T) E6 E5 D# ?. M. Q/ J; z$ x" ^% q
机械调试:检查断路器、接地开关等操作机构的动作是否灵活可靠,分合闸时间、行程等参数是否符合厂家规定。对机械联锁装置进行调试,确保其正常工作,防止误操作。
7 J5 t; n2 z$ [' @, w( l3 R电气调试:使用专业仪器对开关柜的绝缘电阻、工频耐压、雷电冲击耐压等绝缘性能进行测试,确保绝缘性能良好。检查主回路和二次回路的导通性,确保回路连接正确、无断路和短路现象,测量母线、断路器等部位的接触电阻,确保接触良好。
# j* D' S" v- Q" R& O$ ^3 W保护调试:对开关柜内的继电保护装置进行调试,设定保护定值,检查保护动作的准确性和可靠性,模拟各种故障情况,检验保护装置能否及时、准确地动作。
% q6 F9 i  P* o" p& P9 Z5 v# W6 q智能监测与控制系统调试:调试温度传感器、局放传感器等监测装置,检查监测数据的准确性。设置通信协议、通信地址和波特率等通信参数,确保监测数据能够准确上传至监控系统.