  火灾探测器可燃气体探测器安装规范:
" S+ I& Q4 N/ n- Y6 n1 U4 g2 P( A* p% @, w. c
  1、可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。* j  s0 N; l" z1 `. b; w) j/ ~
" O  c. t7 W1 X
  2、可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10—— 12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。5 ?3 @# |+ e( ~( T6 Z3 L4 e
8 ]! P3 ^" A7 j
  3、可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢.固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
; p' q( O0 e: k2 r: f8 ~: b6 S" p4 t7 C9 f0 k
  4、可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体.时采用距屋顶1米左右安装检测液化石油气等比重大于空气的气体时采用距地面1.5——2米左右安装。
4 W# R2 R4 d1 ]" }& S5 x7 W8 b2 g0 C0 V2 y2 M/ q. w2 O8 X: U' Y
  5、可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层须接地。
" O& m: J$ ~. K# }' ^( l
+ E! O( Q, o) r- ^! L8 _; s5 z, D  6、可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求, 管子应与探头连接,以达到消防要求。
: s2 C, i' Y' S4 t$ \8 O
4 i# ^# f2 {  `; W, e+ Z  7、可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。
) z/ i1 K8 [- g
+ f7 Q  B) i: G# Z3 v7 g6 d  8、可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。+ e8 x4 I3 O8 H6 _

  R. j0 P" t( Q) Z! C  9、可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。
& p- x# B: K! _: ?! {9 v+ J$ A$ e