火灾探测器可燃气体探测器安装规范:7 P5 p/ A) [& Y! c
; T! i6 y+ E: o) c5 p 1、可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。
/ o% H# v: s, f% H/ |- U
6 x% v' b0 o) j) Z m4 ]' M7 q 2、可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10—— 12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
! p2 X. v# ?3 g8 Q7 K
6 m' x3 j D8 i3 f6 C4 P/ b 3、可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢.固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
! c: L& [2 g6 R5 U/ |8 H% g8 J0 e
0 B0 l1 Z$ ^3 Z: m 4、可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体.时采用距屋顶1米左右安装检测液化石油气等比重大于空气的气体时采用距地面1.5——2米左右安装。/ k- O+ I$ V: @: k0 d: L0 @/ E
0 z( f# a1 w5 n2 V
5、可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层须接地。" G z; H- B. P2 z' }
G9 q$ A/ C" V 6、可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求, 管子应与探头连接,以达到消防要求。+ P! d0 c0 m% i& c$ z0 p
+ m- i: U6 z( B( M; E' j
7、可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。$ }6 u) V( ]. [9 T7 n# i" a4 I
$ P) V# c7 z3 C' Q: C& |
8、可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
$ q3 g& z. L( I" G- l' p a
$ U( R: C0 _, f0 S$ i) c 9、可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。# U) V1 N5 c; k
& `' r5 v3 K; B6 _
|