火灾探测器可燃气体探测器安装规范:% p2 ]0 Y% o" n9 K! x0 N
$ u" Z2 z) t' t$ U8 _+ A% `8 P 1、可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。
+ c, x& c5 J3 r: I, O& R6 h6 |3 x5 n
) B: |/ v$ j( e& z 2、可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10—— 12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
3 D% j) Y# U$ e+ a2 k
) L4 _+ O4 |3 \; f6 I 3、可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢.固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
6 l6 D6 g9 ~( k% I) Y: R, R/ \) [2 `9 ~5 [# ] S9 Y
4、可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体.时采用距屋顶1米左右安装检测液化石油气等比重大于空气的气体时采用距地面1.5——2米左右安装。# n3 ~, v2 ^" Y! c. f
7 r# {- R* I) W# {& s" A
5、可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层须接地。; {! j, `. ?; z6 p6 O
0 N# p! m( a; F$ V$ e% W
6、可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求, 管子应与探头连接,以达到消防要求。
+ m! d6 e# r2 ]' B$ r8 B: l" W% f( G! t" Q- P
7、可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。; y/ S( t( {& R7 V: \3 `
6 w1 x1 Z) |/ ~7 q, q& O7 \ 8、可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
- G4 |- d8 W: m* A3 O1 r
( u7 K7 z6 k6 L4 o& r3 J5 r' n 9、可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。2 U& ]) F! W1 k
9 Y$ o/ j8 `: D
|