  火灾探测器可燃气体探测器安装规范:
5 }7 ]. q3 {" A, M8 C: ^" u7 e% ~6 r. Z/ i
  1、可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。
( H7 ^( M" N) l$ t- x. F  T+ K
  R& n2 Z) r. b3 t  2、可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10—— 12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
! C1 {( p) t( @
; d. T; T# c3 W6 S: ^) E  3、可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢.固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
. D( R# a' p$ L9 g
: f4 h0 h0 w4 n, D$ @! c  4、可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体.时采用距屋顶1米左右安装检测液化石油气等比重大于空气的气体时采用距地面1.5——2米左右安装。
4 \* F- a  \. b. \6 G" o
/ h! D0 W' V& c3 e3 v' V  5、可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层须接地。
1 X. y7 O* \, |% r# x! b( _5 X/ G+ Z" {) Y
  6、可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求, 管子应与探头连接,以达到消防要求。+ V* Y- i1 e3 L3 }7 D" [

$ ]" Z& G5 h; i  |! N  7、可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。" {+ S1 Q. I; M- o' P! N9 V" r/ l7 K

5 u- x3 M. Q* E, L7 y: Q, q  8、可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
( U& U4 P/ x* F* `  o# D, b
  B' ~  [9 ]5 G3 q/ h7 r  9、可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。5 y  |. g( P7 H1 p# h" s" j5 j6 L+ r