在很多时候,生活看起来平静,实际上背后可能隐藏着巨大的安全隐患。灾难发生时,最关键的还是及时疏散人群,在这个过程中,应急照明及疏散指示系统便成为最重要的设施,其设置要求也不容忽视。那么,应急照明及疏散指示系统的设置要求究竟是什么呢?
g8 Z# L( W6 v1 _9 ^2 s# c. ~
# Q! r$ Z$ j0 k: L# o ~ 一、应急照明系统的设置要求
/ l1 E2 \8 X; I0 i! o8 i6 k0 g4 I0 t6 @0 g4 d# p- d
应急照明系统是在正常照明系统因故障熄灭后,为人员疏散、保障安全或继续工作提供照明的系统。它主要包括备用照明、疏散照明和安全照明三种类型。
: |5 x- L6 T. n2 w( l5 z+ X5 N' _+ A# f, g7 p* _
1、备用照明:备用照明主要用于在正常照明电源发生故障时,确保重要场所能够继续进行工作或活动。例如,消防控制室、配电室、消防水泵房等场所应设置备用照明,其照度不应低于正常照明的照度。$ R _+ }. A2 n4 @% [3 `
( Y, J6 r# r1 h$ [5 o7 W1 t 2、疏散照明:疏散照明的作用是在火灾等紧急情况下,为人员疏散提供足够的亮度,引导人们安全、迅速地离开危险区域。疏散通道、楼梯间、安全出口等部位应设置疏散照明,其地面最低水平照度不应低于 5.0lx。% P- C3 t. D1 t% t) Q
$ @0 y( Z* W; w7 n; z* [ 3、安全照明:安全照明则是用于在危险场所或特殊工作环境中,保障人员的安全。例如,在有潜在危险的设备附近、手术室等场所应设置安全照明,其照度不应低于正常照明的 5%。
6 X5 ]) n9 D+ n! c1 p% d& e# ^: r, p! D0 S( r0 M+ b
二、疏散指示系统的设置要求
- A8 {1 t6 d9 Z
6 c4 B! Y2 u5 b: d0 N 疏散指示系统是用于指示人员疏散方向和位置的系统,它包括疏散指示标志和疏散导流标志。2 e1 D, d3 u6 S; N' f8 D
3 b B% U4 }4 u. c7 X 1、疏散指示标志:疏散指示标志应设置在疏散通道及其转角处距地面 1.0m 以下的墙面上或地面上。疏散指示标志的间距不应大于 20m,在袋形走道,不应大于 10m;在走道转角区,不应大于 1.0m。" b r8 A! C+ `4 o @
+ S, y3 O! T( c- C 2、疏散导流标志:疏散导流标志应设置在疏散通道上,用于引导人员按照预定的疏散路线进行疏散。疏散导流标志的设置应符合人员的流动方向,其间距不应大于 1.5m。
6 n4 |0 E- g2 E1 i( _7 ^, Q5 }4 X- o" t" a/ W0 f0 O
以上便是针对应急照明及疏散指示系统的设置要求所做出的介绍,大家可以简单了解一下。按照标准的要求进行设置,可以在紧急情况下更好地保障人员的生命安全。高新投三江在应急照明及疏散指示系统的研发和制造方面经验丰富,技术先进,不仅产品质量符合要求,且设置操作简单,可以满足更多用户的需求。7 }* v5 k. C1 e$ F
9 B8 D- F. z4 H2 y |