在很多时候,生活看起来平静,实际上背后可能隐藏着巨大的安全隐患。灾难发生时,最关键的还是及时疏散人群,在这个过程中,应急照明及疏散指示系统便成为最重要的设施,其设置要求也不容忽视。那么,应急照明及疏散指示系统的设置要求究竟是什么呢?! K. i! ~/ E# X/ G3 p5 y* {
% \# I$ i1 ?# F2 c3 p; M$ N6 P
一、应急照明系统的设置要求' p: ]* i9 E: @6 M# n2 ^
+ w' Y7 h) P+ @0 C4 Z, d
应急照明系统是在正常照明系统因故障熄灭后,为人员疏散、保障安全或继续工作提供照明的系统。它主要包括备用照明、疏散照明和安全照明三种类型。
( e, G. V# V% i( T4 U. z) s% ]/ O, i) G6 y; F: x
1、备用照明:备用照明主要用于在正常照明电源发生故障时,确保重要场所能够继续进行工作或活动。例如,消防控制室、配电室、消防水泵房等场所应设置备用照明,其照度不应低于正常照明的照度。
" ~: [* M5 r4 T9 K6 ^3 h5 p! \7 T' F: O5 @% G1 Q3 w8 O
2、疏散照明:疏散照明的作用是在火灾等紧急情况下,为人员疏散提供足够的亮度,引导人们安全、迅速地离开危险区域。疏散通道、楼梯间、安全出口等部位应设置疏散照明,其地面最低水平照度不应低于 5.0lx。
* `& A/ \4 b* J( t3 M6 L. a- } o/ K2 m9 |' C
3、安全照明:安全照明则是用于在危险场所或特殊工作环境中,保障人员的安全。例如,在有潜在危险的设备附近、手术室等场所应设置安全照明,其照度不应低于正常照明的 5%。
. H% o' S7 R% h# `% o
4 k/ H/ _- C1 h: D) p% w 二、疏散指示系统的设置要求$ _! w' U5 W4 ?4 l( v1 r# r+ ~
' I2 y1 y: y4 @2 r( ?; N0 f 疏散指示系统是用于指示人员疏散方向和位置的系统,它包括疏散指示标志和疏散导流标志。& k) j1 c; g6 Q" z7 f6 K
1 U1 a4 I( e% }" F) z, l; {# O! K 1、疏散指示标志:疏散指示标志应设置在疏散通道及其转角处距地面 1.0m 以下的墙面上或地面上。疏散指示标志的间距不应大于 20m,在袋形走道,不应大于 10m;在走道转角区,不应大于 1.0m。
; H l. d: ^1 ~! ]
( g# G7 e4 B- e# X5 g% K 2、疏散导流标志:疏散导流标志应设置在疏散通道上,用于引导人员按照预定的疏散路线进行疏散。疏散导流标志的设置应符合人员的流动方向,其间距不应大于 1.5m。
+ _% a+ o: I6 w2 U
5 a2 ]" b* V2 ?; R4 A( W3 h5 d* u 以上便是针对应急照明及疏散指示系统的设置要求所做出的介绍,大家可以简单了解一下。按照标准的要求进行设置,可以在紧急情况下更好地保障人员的生命安全。高新投三江在应急照明及疏散指示系统的研发和制造方面经验丰富,技术先进,不仅产品质量符合要求,且设置操作简单,可以满足更多用户的需求。) [4 e: o6 T7 h, L( d4 x& s% m