  抗震支架可以在地震中给予机电各系统充分保护,可用于抵抗来自水平及垂直方向的地震力的破坏。potentia根据所保护机电系统的不同,抗震支架可分为管道抗震系统、风管抗震系统和电气(包括电气线管、线槽及桥架)抗震系统。那么这三种分类的抗震系统的布置原则是怎样的呢?下面就让我们一起来了解一下吧。
+ y2 ], H/ z! V5 k& k
- {  Y7 J* Z8 D9 B  (1)管道抗震加固侧向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过6m。2 E5 @4 l$ i2 z5 |

+ D1 _! d$ D% f2 @6 y  (2)管道抗震支架加固纵向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,纵向吊架间距最大不得超24m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m。
0 h4 x& c/ ?) j, u) r5 U1 S
  A- i! w/ G3 y1 W  风管抗震系统的布置原则
( N. w0 Z: @5 x& F. P6 y6 G. H6 I2 W$ Y3 Y& _8 H
  (1)普通刚性风管侧向抗震吊架的最大间距为9m,普通刚性风管纵向抗震吊架的最大间距为18m。
" n; h) V4 v8 \& ~, ]
3 T: |% ^) `6 P& U) X/ t  Q  (2)玻璃纤维、塑料和其他非刚性材质风管的侧向抗震吊架,最大间距为4.5m,纵向最大间距为9m。5 C; p% W' N9 _. f' y/ b3 Q
) E0 K2 S+ a( {" }0 _
  电气抗震系统的布置原则
& Z( Z+ r6 g: |3 O; N/ G
+ U% a/ Z+ r* S8 z: c& t  (1)刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震支架最大间距不得超过12m,纵向抗震最大间距不得超过24m。
' r' E# V) ?3 m( r3 c' X" C, o, |8 j! X  ?
  (2)非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震最大间距不得超过6m,纵向最大间距不得超过12m。