  抗震支架可以在地震中给予机电各系统充分保护,可用于抵抗来自水平及垂直方向的地震力的破坏。potentia根据所保护机电系统的不同,抗震支架可分为管道抗震系统、风管抗震系统和电气(包括电气线管、线槽及桥架)抗震系统。那么这三种分类的抗震系统的布置原则是怎样的呢?下面就让我们一起来了解一下吧。
& S6 b3 g/ o+ j
6 F1 \/ J, F3 _  (1)管道抗震加固侧向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过6m。
2 b; Q2 U, M  {, G% {3 s( |1 B+ z: T
  (2)管道抗震支架加固纵向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,纵向吊架间距最大不得超24m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m。3 O1 Y) f4 U( [% h

1 D/ x, V% r: e9 u2 ^. V$ |* R  风管抗震系统的布置原则0 n: W0 d# d( t$ D, t  P, q

' ^3 k8 d) `2 m  (1)普通刚性风管侧向抗震吊架的最大间距为9m,普通刚性风管纵向抗震吊架的最大间距为18m。
. l4 m' G; c' q3 C& H9 h1 D9 f" F) x* q- ~" Z% y
  (2)玻璃纤维、塑料和其他非刚性材质风管的侧向抗震吊架,最大间距为4.5m,纵向最大间距为9m。- f3 y; g- j* C9 j

$ l/ B  \5 }* h! F  电气抗震系统的布置原则; @0 n/ _5 L3 {' K# J5 _  f

# j9 G0 ^4 j, R  (1)刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震支架最大间距不得超过12m,纵向抗震最大间距不得超过24m。7 F1 u3 m+ Z3 z6 e* e. w

2 n; U8 e2 t2 c* H  (2)非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震最大间距不得超过6m,纵向最大间距不得超过12m。6 U+ ^; @8 [7 Z" r# ?; p4 y' g" a$ |