抗震支架的主要分类和布置原则

[复制链接]
ningxueqin 发表于 2024-08-23 19:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  抗震支架可以在地震中给予机电各系统充分保护,可用于抵抗来自水平及垂直方向的地震力的破坏。potentia根据所保护机电系统的不同,抗震支架可分为管道抗震系统、风管抗震系统和电气(包括电气线管、线槽及桥架)抗震系统。那么这三种分类的抗震系统的布置原则是怎样的呢?下面就让我们一起来了解一下吧。5 k( s; w4 [; o) O" Z! m

) ^6 _1 f9 s/ _6 x2 \6 ?  (1)管道抗震加固侧向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过6m。
1 u. E, W2 A1 M. M) X; h9 P) v  o2 e7 m- l, T: g  K
  (2)管道抗震支架加固纵向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,纵向吊架间距最大不得超24m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m。
+ \5 Z* K! e; ~, z) I
( j! U/ s  i$ I  风管抗震系统的布置原则
! ?6 E: o. Q$ H5 c* N# y. l! T
) u' I4 S1 N# Q" ?  (1)普通刚性风管侧向抗震吊架的最大间距为9m,普通刚性风管纵向抗震吊架的最大间距为18m。
! q* r# `$ c# M1 T# m4 P
: s4 l  u) H' j9 x' H- N# s  (2)玻璃纤维、塑料和其他非刚性材质风管的侧向抗震吊架,最大间距为4.5m,纵向最大间距为9m。
4 @& b7 w% }. {' g+ b  T3 r5 Q8 [0 M
; K  a7 |/ p9 p5 g/ e' Q% J% _$ k  电气抗震系统的布置原则
& t+ [. q% c% `4 v' b4 s3 Z% @1 A% S' f6 F
  (1)刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震支架最大间距不得超过12m,纵向抗震最大间距不得超过24m。
) e1 W0 E6 O- B, b# }  N
" ?4 M$ G% `8 `7 |$ t9 K4 d* Y  (2)非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震最大间距不得超过6m,纵向最大间距不得超过12m。
( T* P  F6 v8 Z! u" T  Y. W/ O5 t0 m$ o