  抗震支架可以在地震中给予机电各系统充分保护,可用于抵抗来自水平及垂直方向的地震力的破坏。potentia根据所保护机电系统的不同,抗震支架可分为管道抗震系统、风管抗震系统和电气(包括电气线管、线槽及桥架)抗震系统。那么这三种分类的抗震系统的布置原则是怎样的呢?下面就让我们一起来了解一下吧。
+ d) O- A  d& M& q+ p- y: b; ~
, D( B% B' O  r1 i  (1)管道抗震加固侧向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过6m。, q" U# n. x; h: E/ O
. u' n& f7 N) d8 w
  (2)管道抗震支架加固纵向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,纵向吊架间距最大不得超24m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距最大不得超过12m。7 a4 s! l3 ^9 w3 C* d+ K0 E, c1 _$ D  k9 s

! b5 \4 l6 U1 Y' C  风管抗震系统的布置原则
% w' p  ]/ m, e4 T8 m
, f* \, C" J$ H9 @  (1)普通刚性风管侧向抗震吊架的最大间距为9m,普通刚性风管纵向抗震吊架的最大间距为18m。
* U* o% v2 f: e  X1 _# J9 P; w( Z
& o7 ^0 h! }2 |4 `" Z( Z  (2)玻璃纤维、塑料和其他非刚性材质风管的侧向抗震吊架,最大间距为4.5m,纵向最大间距为9m。
1 D$ }& R" M0 n+ Y- L
+ ]' n1 E3 [: A, a3 P& p  电气抗震系统的布置原则
) t! j' P9 n2 X7 D# t$ }: p- r0 x1 U( P
  (1)刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震支架最大间距不得超过12m,纵向抗震最大间距不得超过24m。; T9 T! R% y% s" z% }5 l5 Q+ j- u

9 D) G" U1 X  [" n* W) n  (2)非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震最大间距不得超过6m,纵向最大间距不得超过12m。) `2 B/ m( g, v! A( [

5 v' P9 j1 s/ e, a) s4 |8 u

暂时无法加载帖子列表

回复

使用道具 举报

wawjpa 发表于 2025-11-11 03:11:12 | 显示全部楼层
完全赞同,我也是这么认为的,英雄所见略同~
回复

使用道具 举报

夜已深 发表于 2026-03-13 11:57:48 | 显示全部楼层
学习到了,之前一直没注意过这个点,受教了
回复

使用道具 举报

三寸日光 发表于 2026-03-22 13:37:56 | 显示全部楼层
这个思路很新颖,打开了新世界的大门,谢谢分享
回复

使用道具 举报

该死的美国 发表于 2026-08-04 12:56:02 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,整理得这么详细,必须支持
回复

使用道具 举报

qq244102610 发表于 2026-09-13 11:23:30 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,整理这么多内容,必须点赞收藏
回复

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入怎通

    本版积分规则

    QQ|手机版|小黑屋|网站地图|真牛社区 ( 苏ICP备2023040716号-2 )

    GMT+8, 2026-10-29 01:21 , Processed in 0.038030 second(s), 25 queries , Gzip On.

    免责声明:本站信息来自互联网,本站不对其内容真实性负责,如有侵权等情况请联系420897364#qq.com(把#换成@)删除。

    Powered by Discuz! X3.5

    快速回复 返回顶部 返回列表