找回密码
 加入怎通
查看: 287|回复: 1

rs各种调速方法接线和实现方法

[复制链接]
heshao 发表于 2024-04-17 00:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4 D' J4 S1 ~, Q- t6 v
  1、本机调速
2 a; s  \$ Z. P. K9 j+ \/ V  rs本机调速可通过键盘数字和本机电位器实现,键盘数字就修改P00.10的参数进行,需要将频率指令选择为0(键盘数字设定),本机电位器是模拟量调速的方法,旋转键盘上的模拟电位器设定,需要将频率指令选择为1(模拟量AI1)。
8 j/ l+ A- r! s" V" ?6 `  2、多段速调速
* L, o9 }4 `* x; s% t  stmicroelectronics这个是最简单的频率设定方法属于有级调速,根据工作需要设定好频率值,将多功能端子S设置为相应的频率即可,我们只需要通过接通端子完成,比如设置S3是30Hz,S4是35Hz,S5是40Hz,S3端子通则变频器以30Hz频率运行,S5端子通则以40Hz运行。
6 J8 r) j4 A& Y8 B  3、模拟量控制
2 ?2 t# }  v: H1 w: R9 d7 |  这是常用的变频器控制方法,通过模拟量信号来控制变频器,hirose一般控制信号与变频器输出频率是一个比例关系,我们将变频器最大值设置为50.00Hz,那个控制信号0~10v对应的频率就是0~50.00Hz,我们想要输出20.00Hz就应该把模拟量信号调到4v,输出30则调到6v。
, B  G7 m% a) _1 |  那么这个模拟量由什么产生呢,一般有外接电位器(与本机电位器原理一样)和一些DA数字转模拟装置(PLC连接),外接电位器一般是三个端子接口,两边端子接变频器的10v和GND或者外接10V直流电源,中间的就是输出电压信号接AI2端子(注意需要同源)。而DA模块一般和PLC连接通过数字的方式控制,就是说直接给PLC一个30.00Hz的信号,通过DA模块转换成模拟量控制。6 Q  ~; T2 R) W/ P/ A; w
  4、通讯控制) Y+ [$ m8 g! N! O. y
  通讯控制的接线很简单尤其实在多台变频器调速的场合,多采用MODBUS协议或者CAN总线进行通讯(变频器支持的通信),现在一般的变频器都支持MODBUS通讯,将RS485接口接在一起即可,不过在PLC的编程可能麻烦些,MODBUS通信数据格式有ASCII码和RTU模式,不同的变频器支持的模式可能不一样。* J& H" G5 c4 `- t) V9 k

4 G9 D+ H: m, O6 H7 e$ G  t

暂时无法加载帖子列表

回复

使用道具 举报

爱尚电玩 发表于 2026-03-03 18:02:17 | 显示全部楼层
分析得很透彻,很多细节都说到点子上了~
回复

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入怎通

    本版积分规则

    QQ|手机版|小黑屋|网站地图|真牛社区 ( 苏ICP备2023040716号-2 )

    GMT+8, 2026-8-4 11:30 , Processed in 0.039816 second(s), 25 queries , Gzip On.

    免责声明:本站信息来自互联网,本站不对其内容真实性负责,如有侵权等情况请联系420897364#qq.com(把#换成@)删除。

    Powered by Discuz! X3.5

    快速回复 返回顶部 返回列表