  n- W: W9 E  F9 B/ d( r  1、本机调速; m5 ]: h- s9 t6 }$ O
  rs本机调速可通过键盘数字和本机电位器实现,键盘数字就修改P00.10的参数进行,需要将频率指令选择为0(键盘数字设定),本机电位器是模拟量调速的方法,旋转键盘上的模拟电位器设定,需要将频率指令选择为1(模拟量AI1)。" ~# t7 T, p4 E7 i  s0 p
  2、多段速调速
5 A! I3 H, l0 }3 ?# ~* g$ I  stmicroelectronics这个是最简单的频率设定方法属于有级调速,根据工作需要设定好频率值,将多功能端子S设置为相应的频率即可,我们只需要通过接通端子完成,比如设置S3是30Hz,S4是35Hz,S5是40Hz,S3端子通则变频器以30Hz频率运行,S5端子通则以40Hz运行。
* F+ U: H' H( W! S7 ]* i6 N/ q$ c7 s  3、模拟量控制$ m, z* E7 s2 j9 s2 h6 f/ N
  这是常用的变频器控制方法,通过模拟量信号来控制变频器,hirose一般控制信号与变频器输出频率是一个比例关系,我们将变频器最大值设置为50.00Hz,那个控制信号0~10v对应的频率就是0~50.00Hz,我们想要输出20.00Hz就应该把模拟量信号调到4v,输出30则调到6v。& m$ N9 M! o2 F" C* j9 p
  那么这个模拟量由什么产生呢,一般有外接电位器(与本机电位器原理一样)和一些DA数字转模拟装置(PLC连接),外接电位器一般是三个端子接口,两边端子接变频器的10v和GND或者外接10V直流电源,中间的就是输出电压信号接AI2端子(注意需要同源)。而DA模块一般和PLC连接通过数字的方式控制,就是说直接给PLC一个30.00Hz的信号,通过DA模块转换成模拟量控制。
3 v$ Z3 R4 |5 h3 m: n$ Z( k2 _  4、通讯控制) i  n$ T# n' {6 v8 G* h, R
  通讯控制的接线很简单尤其实在多台变频器调速的场合,多采用MODBUS协议或者CAN总线进行通讯(变频器支持的通信),现在一般的变频器都支持MODBUS通讯,将RS485接口接在一起即可,不过在PLC的编程可能麻烦些,MODBUS通信数据格式有ASCII码和RTU模式,不同的变频器支持的模式可能不一样。