找回密码
 加入怎通
查看: 118|回复: 0

聚氨酯冷库外墙外保温工程施工规定

[复制链接]
ningxueqin 发表于 2024-03-27 21:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 \. @) e8 F" t2 Z! E: P
6 x. j' i9 ~! Q4 X
  5外墙外保温工程
/ N* |8 U0 w  Y  51一般规定) `; `2 F8 n$ s2 v: o$ {& y
  5.1.1近几年随着建筑节能技术要求的逐步提高,聚氨酯冷库外墙外保温一般材料不得不通过增加保温厚度来满足不断提高的设计标准,而硬泡聚氨酯材料凭借自身高效保温的特点,在较小厚度的情况下就能达到很好的保温隔热效果,目前已成为外墙外保温工程的首选材料之一
9 p+ f- O& L; R* O$ c  为保证硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统的安全,外墙外保温材料、防火构造措施等应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定
) i0 U" \7 A* ?; f2 J7 n; d  51.4为保证节能工程质量,提高工程使用寿命,参照欧洲有关技术资料,要求保温工程的使用年限不少于25年
+ D. F4 t+ B" ]: z' Z2 L' A1 Q+ T  5.2材料及系统性能- T" s- ?, c  h% G# z  z1 h% k% p
  52.1喷涂硬泡聚氨酯密度不小于35kg/m3,能满足外墙外保温工程对保温材料密度的要求。
7 l9 _/ e/ Q; ^# R  在外墙外保温工程中,对材料拉伸粘结强度和耐火性能要求较高,因此,与屋面相比,增加了“拉伸粘结强度”物理性能指标;本次修订,从防火要求考虑,新增了对喷涂硬泡聚氨酯燃烧性能等级的规定。另外,考虑到喷涂硬泡聚氨酯如果尺寸不稳定,变形大,凹凸不平,会直接影响外墙施工质量,因此增加了对尺寸稳定性的规定通过多厂家、多次提供的多种型号材料试验数据统计,硬泡聚氨酯导热系数大多数在0.019[W/(m.K)]~0.023[W/(mK)]之间,因此,本规范规定导热系数性能指标不大于0.024[W/(m.K)]。
! @' Z. m% C8 P( F  5.2.2从防火要求的角度考虑,本次修订新增了对硬泡聚氨酯板燃烧性能指标的规定。另外,增加了硬泡聚氨酯板尺寸稳定性指标,有效控制硬泡聚氨酯板上墙后的收缩变形,完善了硬泡聚氨酯板料指标体系
/ k6 T9 x6 k* j7 g2 z" S: ^: j# ]  52.3硬泡聚氨酯板的规格尺寸根据实际工程的不同,可使用多种规格尺寸的板材。一般说来,板的尺寸大,对墙体基层的要求就高;而尺寸小,则拼缝多,且影响施工效率。因此原则上采用涂料作饰面层时,板材尺寸宜大不宜小;而采用面砖作饰面层时,板材尺寸宜小不宜大
. Z6 g9 Q& J/ L$ t# Q% F& D* z& h  本次修订,新增了对硬泡聚氨酯板外观质量的规定6 _) X2 O9 u% J1 I
  5.3设计
/ }. D1 `) N) q$ P% N- i. C  53.1外墙外保温工程中,保温效果的好坏与硬泡聚氨酯的厚度有直接关系,因此本规范要求根据当地节能设计标准中规定的外墙传热系数限值进行热工计算,确定保温层厚度。对其他影响因素例如建筑物的朝向、体形系数、窗墙面积比、耗热量指标、外窗空气渗透性能等,国家相关标准已有明确要求,因此本规范不另作规定5.3.2相关资料表明,门窗框外侧洞口不做保温与做保温相比,墙体的平均传热系数增加最多可达70%以上;空调器托板、女儿墙以及阳台等热桥部位的传热损失也是相当大的,因此本规范对热桥部位的保温提出了相关要求
* ?( @  x- b) _' s8 A- L/ l+ z  t1 Z
; M' O- b, S3 |1 `% U0 e. `: `
回复

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入怎通

    本版积分规则

    QQ|手机版|小黑屋|网站地图|真牛社区 ( 苏ICP备2023040716号-2 )

    GMT+8, 2026-6-13 21:52 , Processed in 0.024523 second(s), 23 queries , Gzip On.

    免责声明:本站信息来自互联网,本站不对其内容真实性负责,如有侵权等情况请联系420897364#qq.com(把#换成@)删除。

    Powered by Discuz! X3.5

    快速回复 返回顶部 返回列表