找回密码
 加入怎通
查看: 427|回复: 3

防爆小屋外部设施及配电注意事项-防爆房间开关要装在外面吗

[复制链接]
我来看看 发表于 2023-04-22 16:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 h8 \' _: Q+ u7 D1 `2 L% c

防爆分析小屋的多数金属结构属于非标产品,其尺寸大小可以根据分析仪的数量、类型、系统复杂程度和操作维护空间确定,并留有适当余地。

) Y* F; s4 i6 Y) m3 Q

中通智能防爆小屋防爆分析小屋的外部设施01气瓶设置小屋外面可设带防护链的气瓶固定支架,用于放置载气钢瓶和标准气瓶,必要时可加气瓶护栏,以防无关人员接近在高寒地区或环境条件恶劣场合,也可在小屋内隔出一个气瓶间,气瓶间应单独设门并配备照明,通风设施。

0 W, p/ K* P# i: r3 K% G

(此项为可选项)02防雨遮沿门、接线箱、气瓶架和样品预处理箱上方可装防雨遮沿,或将小屋顶檐向外延伸600~800mm,用以防雨遮掩03配电系统小屋顶部应有供整体吊装用的吊环防爆分析小屋的配电系统为:照明、通风、采暖、空调以及内部仪表设备配电。

9 a( q6 F8 B' y, w; h t3 k

防爆分析小屋的照明灯、通风机、空调、维修插座等公用设备由工业电源供电。分析仪系统、安装检报警和联锁系统由UPS电源供电。防爆分析小屋的配电

, P$ G8 h3 E* X# Z h

公用配电盒仪表配电应彼此独立,不应合用一个接线箱或配电箱;不同电压等级的电源(如380V AC、220V AC、UPS、24C DC)也应彼此独立,不应合用一个接线箱或配电箱电源接线箱应位于小屋外部,电源线应通过接线箱接入分析小屋。

: L7 M+ p. |; o( Q2 o+ W3 \8 `3 _; @

电源总开关应位于小屋外部,以便小屋内出现危险情况时断开供电。

P- c3 R' H0 U. b9 o

中通智能防爆司钻房配电箱位于小屋内部,每台仪器和设备应分别供电和配线。每个配电回路应配有各自的熔断保护装置和手动开关。公共配电和仪表配电均应当留出至少ー个备用回路。

' m; A4 U- V0 r* R! G

电源开关、配电箱、接线箱等电气设备应符合安装场所的防护、防爆要求,安装在小屋外部时,防护等级不应低于IP55;防爆形式应选Exd(e)型防爆分析小屋内照明的照度一般为250~300lx,以利于操作和维修。

9 U& }1 P* {$ _) u

应配备事故照明,可采用带逆变器和蓄电池的照明灯具,停电备用时间不少于30min,照明设备应适用于1区危险场所照明开关应安装在分析小屋外主门旁,采用防爆电源开关为了便于夜间维护操作,防爆分析小屋外部的样品处理箱和气瓶护栏上方应提供防爆照明并配备防爆照明开关。

5 H$ q% p0 m) B |) u ]

安全、适用、经济,中通智能智慧工控事业部通过为用户提供智能防爆技术与产品解决方案,为能源安全稳定可靠运行提供坚实保障防爆小屋可根据客户需求,进行专门定制,中通智能亦将顺应市场发展趋势,结合自身优势,满足市场智能化和多样化需求。

- S# _2 {! t( ?+ @- Z ' w0 y: b0 L( f, l 5 u* G: L! `' }. V* q, S 6 v$ O+ u5 `; J G& l9 _2 ]# |* h/ U
回复

使用道具 举报

nkjsndc 发表于 2026-03-04 16:47:10 | 显示全部楼层
学习到了,之前一直没注意过这个点,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

dell860 发表于 2026-03-05 09:41:54 | 显示全部楼层
这个思路很新颖,打开了新世界的大门,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

Q18310195 发表于 2026-03-15 06:38:40 | 显示全部楼层
刚好遇到类似问题,看完这个帖子心里有底了
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入怎通

    本版积分规则

    QQ|手机版|小黑屋|网站地图|真牛社区 ( 苏ICP备2023040716号-2 )

    GMT+8, 2026-5-11 23:54 , Processed in 0.042565 second(s), 23 queries , Gzip On.

    免责声明:本站信息来自互联网,本站不对其内容真实性负责,如有侵权等情况请联系420897364#qq.com(把#换成@)删除。

    Powered by Discuz! X3.5

    快速回复 返回顶部 返回列表