温控阀交流电流互感器三相电能表测量不准确1 ]& f6 p# v6 \: ]8 r" b# a8 ~
7 N" N) |# U; e9 _& O7 o
一、电流互感器的安装规范
) u! a* A4 _. y (1)电流互感器的安装必须牢固,rj45接口变压器外壳金属外露部分应可靠接地。
, Q6 G6 ] l9 {' o( Y- f! B (2)同一组电流互感器应安装在同一方向,保证该组电流互感器二次回路电流的正方向相同,并尽可能容易观察铭牌.
1 [0 |% Z% W7 Z (3)电流互感器二次侧不允许开路。当二次双圈变压器只使用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短路。
q. S+ g* ?9 g9 c" E9 t (4)低压电流互感器二次侧不得接地。由于低压计量装置中使用的电线、电能表和变压器的绝缘等级相同,因此可以承受的电压基本相同;另外,次级绕组接地后,整套设备初级电路对地的绝缘水平降低,容易造成绝缘弱点。电能表或变压器在受到高压时会损坏。为了减少雷击造成的损坏,不要将二次侧接地。
9 M$ x0 Y4 U- s6 u 二、电能表的安装要求$ C1 G' ^2 R2 X0 J3 l
(1)钕磁铁电能表的选择应使其型号和结构适应被测负载和供电系统的性质,其额定电压应与供电电压相适应,其额定电流应为适应负载。/ Z+ r0 Y% K! H
(2)弄清楚电能表的接线方法,然后接线。接线一定要小心,接线后要仔细检查。如果出现接线错误,会造成测量不准或仪表反接,甚至会导致仪表烧毁,甚至危及人身安全。8 r: c4 }0 L! w, G" f
(3)配备电流互感器时,在任何情况下都不允许电流互感器二次侧开路。二次侧一端应良好接地。如果与电路相连的电流互感器暂时不用,应将二次侧短接。0 [' i$ ?) H- p, K
(4)250A及以上容量的电能表需配备专用端子进行仪表校准。
# f1 y, j, ?1 ~; C1 g 三、以下场合不允许安装电能表
& k- A. P( T' q4 L4 p% M 1、易燃易爆危险场所。
/ C" z2 y$ J$ U1 v/ `" k2 w6 K7 [ 2、有腐蚀性气体或高温的危险场所。
@, r; V# p4 {6 U 3、有磁场和多尘的地方。1 z1 ~0 P% K( K9 j8 \4 x$ J
四、安装注意事项:0 k2 r4 v4 u0 ?/ X
1、电能表安装垂直度允许偏差不大于5度;. m8 }+ w# M" O+ a/ L
2、测量母线时注意变压器的接线极性和P1 in和P2 out的问题;' ^7 x( Q1 x! A7 S
3、长期使用,Z好不要安装在太狭小的空间内,以防发生安全事故;
5 {) K5 B/ {" Y) `7 ?3 n 4、注意变压器接线的线径,不能小于2.5mm2的铜芯线。固定和不固定变压器的问题不是很严重,但出于安全和准确性问题,Z好固定牢固;
# }* s! j, I" B& h 5.遵守电度表和变压器上标示的注意事项,例如海拔、温度、湿度和振动。
9 z( l- i$ u" c, G: e0 p
$ N7 s1 h" S- u3 a# F+ `* ^6 P) D6 \9 k* q5 t4 S- L! \
|