, G$ \$ Y' ~$ _- e* L5 W. F7 w  光伏并网发电系统由太阳能电池组件、并网逆变器、计量装置及配电系统组成(如下图。太阳能通过太阳能电池组件转换为直流电力,再通过并网光伏逆变器将直流电能转换为与电网频率、相位同步的正弦波电流,并将此电力馈入电网,光伏并网逆变器为太阳能发电系统中的关键设备。4 n& y- ^1 l5 E* ?9 n# |
  光伏并网逆变器在光伏发电系统中的应用
. h. {1 o  [+ k% L: i, S  跟踪式光伏支架光伏逆变器作为光伏发电系统内部重要的电气设备,其设备本身所配备的各类保护功能较为完善,具体有如下基本保护功能。
; p/ ~6 B1 [9 \  [  (1)输入过压保户:
' ~9 D2 F# m. b5 H. c9 J  当输入端电压高于额定电压的130%时,逆变器应有保护和显示。2 k' n' E& v0 ~+ s7 Y9 M
  (2)输入欠压保户:
$ j1 I. r% u5 j  当输入端电压低于额定电压的85%时,逆变器应有保护和显示。
2 A$ T6 F4 {# {1 }" S9 r" Y, e" f  (3)输入反接保护:$ j' t# }3 x3 X) X
  当输入端正、负极接反时,逆变器应有防护功能和显示。
3 T1 a2 x5 U* I8 |7 q; m  (4)防雷保护:$ U# K7 H6 E. s1 J+ o( P' K
  逆变器应有防雷保护。
3 o7 Q' D  A! s. V, H  (5)过电流保护:$ D8 u9 w1 r- d1 L+ E6 }9 }
  逆变器的过电流保护,应能保证在负载发生短路或电流超过允许值时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。当工作电流超过额定的150%时,逆变器应能自动保护。
5 Z3 l; Z5 w+ ~" D0 V) {/ ~4 N  (6)输出短路保户
6 l/ B9 V. P* ~( f5 F  逆变器短路保护动作时间应不超过0.5s。0 C/ C' G! a9 B! B' J6 o, Q
  (7)过温保护等。
' R2 c+ Q9 Q8 F  _- x- C  另外,对无电压稳定措施的逆变器,逆变器还应有输出过电压防护措施,以使负载免受过电压的损害。0 j  W8 n' k' _/ Z4 r$ O. y
  一款性能优良的逆变器,应具备完备的保护功能或措施,以应对在实际使用过程中出现的各种异常情况,使逆变器本身及系统其他部件免受损伤。( }2 t( l' B, b% I