一、对与电抗率不同或规格不同的电抗器组成选用反算方式。broadcom电抗器是不是能够串联在于测试电压,随后运用电抗器的电感和系统的工作频率(20-300hz)来确认电抗器的容量范围。(该方法为近似估计)& z# l& j3 P5 @$ R$ G
9 q: u: G m" Z7 _/ J/ P
1.试品的测试电压必须小于或等于反应器的额定电压。如若单个电抗器无法达到要求的工作电压,能够串连2个或好几个电抗器来达到测试电压。
: l5 U( ^% I' W8 L 2、确认样品能够进行的试验工作频率变化范围(fmin,fmax),达到20Hz≤fmin≤fmax≤300Hz。
5 ~9 ]$ D# Q& J# f 3、依据电抗器的电感L(步骤1确认单个或几个电感串联或整合)和检测试品能够进行的工作频率范围(fmin,fmax),明确检测试品电容的容许电容范围(Cmin,Cmax)。7 D6 M Q+ B" I3 d
Cmin=1/[(2πfmax)2L]Cmax=1/[(2πfmin)2L]
X; k/ C* {$ V% F) K8 b1 D murata试品和分压器的容量应当在(cmin,cmax)中间。5 a5 }5 |3 |+ k& N h
假如试品电容器过大,应根据并联电抗器来达到;假如试品的电容器过小,应根据赔偿试品的电容器(假如配置无功补偿柜)来达到。需注意电抗器组的工作电压脉冲信号和串联后无功补偿柜的工作电压脉冲信号务必高于或等于试品的工作电压。
, w% U" b8 u( }2 \8 M+ r |3 [& H 因断路器、隔离控制开关、绝缘子等样品电容器危害较小(相对分压器电容约(1000pF)来讲),组合方式进行计算时可忽视企业不计入。PT耐压试验时要依靠经济无功补偿柜将实验系统谐振频率能够控制在100Hz之上。
7 G- q5 k6 G, A4 `1 s; Y* k 4、反应器的联接应确保穿过试品的电流小于或等于反应器的电流。$ b- A4 u: l# U' J( T
二、samtec电抗器布线:公式计算f=1/(2π√LC)
5 p7 a3 t/ G4 j9 c! c 等值电感的测算:& n8 A4 ], k& a% W* u. G
1、串联谐振:设每一个控制电抗器的电感器为L’,则两串等值互联网电感器为L=2L’×1.1,三串时等值一部分电感为L=3L’×1.15,四串时等值电感为L=4L’×1.2,以此推导。1.1、1.15、1.2为互感作为系数,是经验值。
! f2 j% S& N' B `4 W, \$ ^2 p% Z: K 2.并联谐振:假如每一个电抗器的电感为Lth,则两个并联电抗器的等效电感为L=L‘/2。
6 n$ p" I8 B2 V 3、综上描述计算混联。* B0 R$ ]& r1 O, B' l# m
串联谐振用以提升工作电压,并联用以提升电流量,由电抗器串联的电压数、电抗器串联的电流数决定的。如若组成后的反应器组能够达到以上四个步骤,则组合确定。
& V+ I! U- k8 q1 W8 W4 W( p
+ C$ V, A! j) W( Z1 K; F+ p |