找回密码
 加入怎通
查看: 431|回复: 5

[站长八卦] 自力式流量控制阀产品选用注意九个要点

[复制链接]
老夫怒了 发表于 2015-03-17 13:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自力式流量控制阀产品选用注意九个要点
* U, v7 i" B( p0 u: g* _   1. 自力式流量控制阀选用主要控制参数为:公称直径、流量控制范围、设计公称压力、介质允许温度范围、工作压差范围、控制精度等等。属动态平衡阀。; X8 H# ~2 U7 I3 q, Y
  2. 在水力管网上要求流量不变的位置安装自力式流量控制阀,对阀门按所需流量进行设定,当阀门前后的工作压差在额定范围内变化时,阀门根据压差信号,自动改变阀的开度维持通过阀门的流量稳定不变。( F9 }/ h$ n# M
  3. 在定流量系统中,以及对一些设备如锅炉、冷水机组等需维持流量恒定以保障安全、提高设备运行效率的系统,应设置自力式流量控制阀。5 @/ X: a. t) V* j8 r+ r
  4. 在未安装温控阀或用户不能自主调节的定流量环路的入口处,安装自力式流量控制阀可使环路按照阀门的设定流量运行。
+ A3 T2 \. w5 p   5. 室内供暖为垂直单管跨越式的计量收费系统(定流量系统),热力入口应设自力式流量控制阀。2 e) b. x  @" Y
  6. 为使阀门工作在最佳区域,应按照通过流量和工作压差范围来选择自力式流量控制阀(注意:进口产品工作压差范围比国产品窄得多),而不应直接按照管径选择阀门规格。抵押车交易www.dycjy.com/news/201503/447.html# ~7 n, [1 b( M! L/ k/ x0 T
  7. 如流量控制阀的实际工作压差超出产品的工作压差范围,应采用其它调节设备进行初调节。+ q0 l+ k6 l2 f; d: N8 t2 v
  8. 通常的自力式流量控制阀没有关断功能,需要增设关断阀门。
6 r% G; r( ^% t8 Y& ]   9. 要注意防止水中的杂质阻塞阀门的毛细管或膜盒膜片部件,必要时阀前安装水过滤器。6 u) u/ y( s$ N1 P. P$ [/ E5 ]$ [
回复

使用道具 举报

jayzhou 发表于 2026-01-12 21:15:51 | 显示全部楼层
学习到了,之前一直没注意过这个点,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

彼岸花 发表于 2026-01-14 06:48:51 | 显示全部楼层
刚好遇到类似问题,看完这个帖子心里有底了
回复 支持 反对

使用道具 举报

比太阳耀眼 发表于 2026-01-17 11:43:13 | 显示全部楼层
完全赞同,我也是这么认为的,英雄所见略同~
回复 支持 反对

使用道具 举报

洁@容~~~ 发表于 2026-01-19 13:51:53 | 显示全部楼层
分析得很透彻,很多细节都说到点子上了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

喆能电子 发表于 2026-01-23 10:06:06 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,整理这么多内容,必须点赞收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入怎通

    本版积分规则

    QQ|手机版|小黑屋|网站地图|真牛社区 ( 苏ICP备2023040716号-2 )

    GMT+8, 2026-5-2 20:40 , Processed in 0.134550 second(s), 24 queries , Gzip On.

    免责声明:本站信息来自互联网,本站不对其内容真实性负责,如有侵权等情况请联系420897364#qq.com(把#换成@)删除。

    Powered by Discuz! X3.5

    快速回复 返回顶部 返回列表